Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Формы, оборудование, проблемы, компоненты в производстве пенобетона, оборудование, покупка, продажа, сертификация.
FA-KH
Начинающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт июн 13, 2017 1:15 pm
Город: Белгород

Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Непрочитанное сообщение FA-KH » Пт июн 16, 2017 12:41 am

Смотрите!
почитал форум, по разным темам.
На форуме дохринище неправды.
Есть несколько псевдоэкспертов, которые начинают давать советы, сами слабо понимая (или прикидываются идиотами за ради бабок).
Уводят тему всякий раз.
У меня есть неплохой опыт в производстве пенобетона. Опыт ПРАКТИЧЕСКИЙ!
Прошу, давайте начнем РЕАЛЬНЫЙ разговор о пенобетоне
Я не буду врать и говорить о светлом будущем за ваши бабки.
Есть вопросы - задавайте. Будет хреново и бесперспективно - я так и скажу.
Ответы - только из практики ( и по теории тоже есть чего добавить.)
Моя цель - немного сказать правды и почистить этот гадюшник.
Как раз и посмотрим популярность этого форума.

теплосбережение
Опытный
Сообщения: 327
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 10:00 pm
Откуда: г.Пятигорск, г.Москва
Контактная информация:

Re: Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Непрочитанное сообщение теплосбережение » Пт июн 16, 2017 2:51 am

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И БУДУЩИЕ КОЛЛЕГИ!
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ - ЭТО РАЗВОД!
Я понимаю, что у челов нет денег в кризис, и они пошли во все тяжкие, но - держитесь от них подальше... это - дилетанты, хотящие немного бабла... Поговорить - поговорите, но денег не давайте, эти хлопцы пошли в разнос!!!

Звоните - прокомментирую... Будьте осторожны!!!

Александр

pbeton
Site Admin
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс июн 18, 2006 9:05 pm
Город: Старая Русса
Контактная информация:

Re: Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Непрочитанное сообщение pbeton » Пт июн 16, 2017 1:52 pm

От администрации - Ребята, давайте жить дружно :)

Предлагаю вам следующее:
1. переименовать тему - назвать как то нормально с отражением сути, например "Помощь производственников начинающим пенобетонщикам"
2. Когда даете ответы писать свою точку зрения, а не ругаться с оппонентом и т.п.

Тогда и польза людям будет и высказаться можно. Политика нашего форума в том, что мы даем всем высказаться и не чистим сообщения. Поэтому прошу проявить добрую волю и действовать соответственно.

Я лично проверю опытность и имя FA-KH путем созвона. Если это нереальный пользователь или нет опыта, то я напишу про это.

Рязанец
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 3040
Зарегистрирован: Пн май 21, 2007 11:11 am
Город: Рязань
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение Рязанец » Сб июн 17, 2017 12:25 am

"опытность" в чём? ))) Этот "курский соловей " имеет большой опыт заливки монолитов ПБ, но его "видение" ограничено собственным "неповторимым" опытом (всё, что он не смог - для него "враньё" и т.п.) . Если ему делать нечего и очень хочется поизливать говнеца на все "иное", то такие инициативы , обычно , несут в себе просто банальный срач. Тут он и так уже в достатке им внесен. Успел уже. Не хватило всякбетона ему. Там же возражать то некому. А тут он типа "не видит" ответов ( это о том, что ему не удалось получить на практике и что он считает "фейком"). И готов усраться на гадость другим. только и всего. Вот и весь "опыт". Думаю ,что у той стороны есть цель подпиариться. Всякбетон не устроил гения нашей современности по причине отсутствия исполнения его условий, захотелось и тут себя "вбросить". Только на его условия тут уже давно клали ( по причине гнусности поведения, проявленного по тем же причинам на всякбетоне) Интересно, какова теперь будет ставка "предоставить образец" ? ))))
Всегда рад помочь.
с уважением, Рязанец. http://ryazanec.nethouse.ru

FA-KH
Начинающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт июн 13, 2017 1:15 pm
Город: Белгород

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение FA-KH » Сб июн 17, 2017 2:55 pm

Вот, смотрите.
Форум окупирован.
реально, никто не оставляет ни положительный, ни отрицательный отзыв, кроме этих двух: с рязани и теплоэкономного.
Никому нет дела.
К Вам, Рязанец: я очередной раз убедился в вашем словоблудии. как и ваш друг, вы им обладаете в совершенстве.
бо большому счету, ни одного конкретного ответа. А перед Вашим другом из Белгорода советую извинится. не знаю кто он, но Вы меня с ним спутали. может человек вам еще верит, а вы его так .... по-хамски.
Я оставляю в "воздухе" вопрос: есть ли у вас д150м5. ясно ведь, что нет.
прекрасную идею выдал таганец.
У него на площадке можно все испытать, и поризатор и образцы и все другое. Ему просмотры, авторам - реклама.
я понял, что нет смысла дальше с вами спорить.
Вы- Балабол. я не буду реагировать дальше на ваш словопонос, надоело. я, если позволят админы, оставлю за собой право быть раздражителем для вас и тепловика по реальным темам. если вы будете дальше вводить в заблуждение окружающих - буду напоминать, что врать не хорошо.
Будете засирать мозг вашим поризатором- готовтесь к реальной критике

SDWD
Начинающий
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 8:13 pm
Город: Смоленск

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение SDWD » Сб июн 17, 2017 10:13 pm

Я не знаю как там на поризаторе, но на классике самодельной, сделал д-150. Лаболатории у меня нет, проверял колхозным методом давил электродом диаметром 4мм на весах, 3-3,5 кг в среднем показали весы. Но я столкнулся с другой проблемой, пока пенобетон в гараже всё нормально, но стоит его вынести на улицу он весь покрывается трещинами и разваливается, и как с этим бороться я не знаю. Щас ещё заметил что пенобетон начал менять цвет изнутри, он как-бы желтеет-светлеет, что-то с ним происходит. Из-за этого пока завязал с пенобетоном.

теплосбережение
Опытный
Сообщения: 327
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 10:00 pm
Откуда: г.Пятигорск, г.Москва
Контактная информация:

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение теплосбережение » Сб июн 17, 2017 10:37 pm

Электродом на весах плотность Д150 должна показывать не 3 кг, а 30 кг. Д200 соответственно - до 50-60 кг. Это, как помните, мы называем локальной прочностью, она же - истинная прочность материала без учета дефектов структуры.
Разность на порядок - это и есть разность технологий.
Желтеет-светлеет - это признаки корбонатного разрушения, свяжитесь с Экостройматериалами (г. Белгород) - подскажут диагностику. Обычно на фирменных ПО карбонатное разрушение - минимальное.

pbeton
Site Admin
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс июн 18, 2006 9:05 pm
Город: Старая Русса
Контактная информация:

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение pbeton » Вс июн 18, 2017 12:18 pm

мат и оскорбления низя

S.R.
Начинающий
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Ср июл 13, 2011 6:49 pm
Город: Санкт-Петербург
Откуда: Харьков
Youtube: https://youtu.be/aojSiFO_-4U?list=PL5Gp ... tREmtrCBte
Контактная информация:

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение S.R. » Пн июн 19, 2017 6:56 am

FA-KH писал(а):
Пт июн 16, 2017 12:41 am
Есть вопросы - задавайте.
Есть.
1. Что такое «пневмодинамическое смешивание».
2. Каковы физические принципы получения пеномассы по этому способу.
3. Имелись ли ранее аналоги и натурные реализации данного принципа в работающем оборудовании или это Ваше изобретение.
4. Какие параметры плотности и прочности удалось получить на Вашем оборудовании
5. Можете ли Вы подтвердить эти параметры результатами сертификационных испытаний. (Просьба никакое шарлатанство про «локальную прочность» с тыканьем электродом не предлагать).
Админ Весьбетона

Равиль
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июн 27, 2017 3:54 pm
Город: Тайшет

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение Равиль » Вт июн 27, 2017 4:15 pm

FA-KH писал(а):
Пт июн 16, 2017 12:41 am
Смотрите!
почитал форум, по разным темам.
На форуме дохринище неправды.
Есть несколько псевдоэкспертов, которые начинают давать советы, сами слабо понимая (или прикидываются идиотами за ради бабок).
Уводят тему всякий раз.
У меня есть неплохой опыт в производстве пенобетона. Опыт ПРАКТИЧЕСКИЙ!
Прошу, давайте начнем РЕАЛЬНЫЙ разговор о пенобетоне
Я не буду врать и говорить о светлом будущем за ваши бабки.
Есть вопросы - задавайте. Будет хреново и бесперспективно - я так и скажу.
Ответы - только из практики ( и по теории тоже есть чего добавить.)
Моя цель - немного сказать правды и почистить этот гадюшник.
Как раз и посмотрим популярность этого форума.
Подскажите что делаю неправильно. Установка 350 л класика70 оборотов. пеногенератор ПО синтетика пб 2012 .
рецепт
цемент 350 (пц 400 д 20 с золой)
песок 310
вода160
вода в пене 30л ,
по 0,9
ускоритель УП2ПБ 3.3 кг
Ускоритель разбавляю с водой
пена 30г на литр
Блоки получаются рыхлыми(проткнуть пальцем можно) сохнут по 3-5 дней. температура сушки 15-30 градусов (открытый подновес в ограде дома).
Водоотделение пены начинается через 3 минуты, через 30мин почти вся разрушается , это норма для синтетики ? грешил на пену, брал в другом месте пб 2000 пена такая же. лью в формы ,смазка эмульсол. Загрузка 1вода 2 цемент 3 песок 4 ускоритель 5 пена потом выгрузка при давление 0.6-0,8

Smalta
Начинающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 6:41 pm

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение Smalta » Вт июн 27, 2017 5:12 pm

Добый день. Поднимите воду до в/ц 0,6. То есть воды надо вместе с водой в пене 210 литров. По весу пены попробуйте 60-80 г/литр. На своем опыте убедился, что при работе на классике в/ц надо держать в пределах 0,6-0,65. Все что выше или ниже одинаково плохо. При низком -блок рыхлый, если выше -расслоение.
Удачи

Southerner
Начинающий
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2012 4:32 pm
Город: Ростов-на-Дону

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение Southerner » Вт июн 27, 2017 6:22 pm

Пена 30 гр/л! Это кто Вас надоумил? При 3% делайте как Smalta написал и будет Вам счастье. А еще лучше на белок перейти)

RTS-79
Начинающий
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт апр 25, 2017 10:18 pm
Город: Белгород

Re: Ребята, ко мне!!!

Непрочитанное сообщение RTS-79 » Сб июл 01, 2017 8:54 am

S.R. писал(а):
Пн июн 19, 2017 6:56 am
FA-KH писал(а):
Пт июн 16, 2017 12:41 am
Есть вопросы - задавайте.
Есть.
1. Что такое «пневмодинамическое смешивание».
2. Каковы физические принципы получения пеномассы по этому способу.
3. Имелись ли ранее аналоги и натурные реализации данного принципа в работающем оборудовании или это Ваше изобретение.
4. Какие параметры плотности и прочности удалось получить на Вашем оборудовании
5. Можете ли Вы подтвердить эти параметры результатами сертификационных испытаний. (Просьба никакое шарлатанство про «локальную прочность» с тыканьем электродом не предлагать).
1.Смешивание пены с исходным раствором посредством энергии сжатого воздуха.
2. Интенсивное перемешивание в закрытой емкости малого объема.
3. Аналогов не встречал. При оформлении патента ничего подобного тоже не нашли.
4.Самая низкая плотность 85 кг\м3 на турецком цементе ,самая высокая 800кг\м3. По прочности д300-10кг\м3 д600 около 20кг\м3 ,
5.Подтвердить можем.Протокол испытаний на плотность д200. Файл djvu не прикрепляется к сообщению.

RTS-79
Начинающий
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт апр 25, 2017 10:18 pm
Город: Белгород

Re: Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Непрочитанное сообщение RTS-79 » Сб июл 01, 2017 9:12 am

теплосбережение писал(а):
Пт июн 16, 2017 2:51 am
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И БУДУЩИЕ КОЛЛЕГИ!
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ - ЭТО РАЗВОД!
Я понимаю, что у челов нет денег в кризис, и они пошли во все тяжкие, но - держитесь от них подальше... это - дилетанты, хотящие немного бабла... Поговорить - поговорите, но денег не давайте, эти хлопцы пошли в разнос!!!

Звоните - прокомментирую... Будьте осторожны!!!

Александр
Александр, это у вас в голове кризис. Большего развода и балабольства , чем от вас на форуме нет. Вы технически безграмотный человек и все что у вас хорошо получается так это переводить конкретный технический разговор в художественное повествование ни о чем. Вам бы басни писать.

pbeton-tech
Moderator
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт июн 15, 2017 9:49 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Помощь начинающим пенобетонщикам, реальные ответы и дискуссии.

Непрочитанное сообщение pbeton-tech » Вс июл 02, 2017 5:34 pm

RTS-79 писал(а):
Сб июл 01, 2017 8:54 am
5.Подтвердить можем.Протокол испытаний на плотность д200. Файл djvu не прикрепляется к сообщению.
сертификат ртс монолитный d200.pdf
(3.25 МБ) 35 скачиваний
Файл был размещен ранее
---
------
---------
официальное сообщение модератора форума Pbeton.RU