Трещины

Рассчеты нагрузки, дом, утепление, заливка крыш и полов.
Фристайл
Начинающий
Сообщения: 146
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 10:07 am
Город: Москва

Трещины

Непрочитанное сообщение Фристайл » Вт янв 12, 2016 3:59 pm

Приветствую знатоков!
Итак: реконструировал немаленький такой дом около 1000 м2. Второй этаж - все ненесущие конструкции из ПБ800. Перекрытия из сборного ж/б, положенного на ж/б ригеля, опирающиеся на ж/б колонны. И даже год все это простояло без проблем. И вот в эту зиму пошли волосяные трещины по свежеокрашенным [b]перегородкам второго этажа[/b] Сейчас их уже штук 15. На первом, кирпичном этаже (не полностью окрашенном), ничего такого пока не заметно. Естественно, первая, и наиболее естественная гипотеза - наравномерная усадка. Но, во-первых, никакой новой нагрузки на грунт за последние 12 месяцев я не давал. Во-вторых, фундамент мало того, что заглублен на 2 метра, так и грунт еще не мог успеть промерзнуть, да и на этом уровне всегда грунтовые незамерзающие воды. В третьих, расчетное сопротивление грунта массой дома нигде не превышено.
А вот вторая, менее вероятная гипотеза, - часть трещин за счет неравномерной усадки (один угол дома еще до реконструкции трещал), а другая часть - за счет высыхания пенобетонных блоков в перегородках после начала [b]в первый раз[/b] отопления дома.
Поскольку, здесь тусуются пенобетонщики, то самое правильно выспрашивать именно по второй гипотезе: было у вас в практике, чтобы пенобетонные стены начали трещать именно из-за начала отопления?

Рязанец
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 3026
Зарегистрирован: Пн май 21, 2007 11:11 am
Город: Рязань
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Трещины

Непрочитанное сообщение Рязанец » Вт янв 12, 2016 9:09 pm

"Волосяные" трещины от фундамента?- даже думать нечего - это совсем не о том.
Обычно это от "жидкаря" - когда ПБ делали с большим избытком воды в замесе. Или когда в смеси была борьба за воду (высокий градиент давлений) между компонентами при начале созревания.
Ничего страшного в них не вижу, если все как описано.
Всегда рад помочь.
с уважением, Рязанец. http://ryazanec.nethouse.ru

shans
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 1066
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 7:37 pm
Город: Губкин
Откуда: Белгородская область

Re: Трещины

Непрочитанное сообщение shans » Пт янв 15, 2016 10:23 am

Привет Фристайл, что то давненько Вас не было видно. "Забили" на нас, а как проблемы начались,
вспомнили. Я согласен с Рязанцем. Вопрос, применялась ли полипропиленовая фибра и сколько?
Какая бы технология производства пенобетона не использовалась и как бы фибра не влияла
на себестоимость продукции, но без нее не стоит рисковать репутацией. С пенобетоном нужна
перестраховка в плане армирования +штукатурка по сетке. Волосяная трещиноватость не влияет
на конструктивную прочность стен, перегородок и прочих элементов сооружений. Так чисто
эстетический момент. Ну а вообще, в принципе, армировать нужно любой бетон, на любых сверх
жестких смесях, даже с очень пониженным в/ц. И пенобетон здесь не исключение.