Особенности строительства из пенобетона на Севере.

Рассчеты нагрузки, дом, утепление, заливка крыш и полов.
Советник
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 9:48 am

Особенности строительства из пенобетона на Севере.

Непрочитанное сообщение Советник » Пн дек 14, 2009 3:51 pm

Здравствуйте, при строительстве в сельских местностях есть большая вероятность, что подсыпка под фундаменты, несмотря на проектные решения, не будет тщательно уплотнена+мерзлота (точнее ее отайка, которая неизбежна при ленточных фундаментах, даже несмотря на продухи, р-н строительства - Якутия, грунты-вечномерзлые). Поэтому однозначно будет вероятность "гуляния" фундамента с последующим растрескиванием стен:(
Тут, по этому поводу, хотелось бы услышать Ваше мнение по части:
1. С каким шагом производить армирование по вертикали, какое предпочтительнее армирование: стеклопластиковой сеткой или из сеткой из арматуры d4-6мм?. Есть ли смысл выполнять штукатурку стен по сетке?
2. Какие характеристики (плотность, класс) стеновых блоков Вы бы посоветовали под несущие стены и на вн.перегородки на одноэтажное здание с деревянными перекрытиями, учитывая вышеописанные проблемы с фундаментами? и с точки зрения надежности крепления в стены технолог. оборудования, применяемых в столовых.
3. Отдельно про цементно-песчанный раствор в кладке...где-то прочел на форуме, что пенобетон имеет свойство забирать влагу, что может сказаться на прочностных характеристиках цпс, тут интересно какой требуется состав и марка ц-п раствора?
Проектные решения: здание одноэтажное h=3м, фундамент - ж\б ленточный 50х50см на песчаной подсыпке(грунты ВМГ,среднепучин), перекрытия -деревянные, стены несущ - кладка из пенобетонных блоков D800, В3.5, F50 ц-п растворе марки М50, б=400мм (200+200)с наружным утеплением из минераловатных плит толщ. 200мм;перегородки - блоки стеновые пенобетонные D500, В2.5 на ц-п растворе марки М25, б=100мм.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: Особенности строительства из пенобетона на Севере.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн дек 14, 2009 7:10 pm

Честно говоря, сложновато давать какие-то рекомендации под уже заложенные в будущее строительство нарушения технологического регламента производства строительных работ :?
Все таки
при строительстве в сельских местностях есть большая вероятность, что подсыпка под фундаменты, несмотря на проектные решения, не будет тщательно уплотнена+мерзлота
это не так уж сложно проконтролировать.
1,Армирвание нужно произвести так , как предлагается в Руководстве пользователя пенобетона : http://www.penobetona.ru/page.php?page=94 Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на рис 12. Это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами.
какое предпочтительнее армирование: стеклопластиковой сеткой или из сеткой из арматуры d4-6мм?
Если кладку вести на клей, то конечно только стеклопластиковая сетка: http://pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16297
Если на раствор, то можно и на кладочную металлическую сетку:
пенобетон можно и на кладочную металлическую сетку.JPG
пенобетон можно и на кладочную металлическую сетку.JPG (62.7 КБ) 5423 просмотра
, это к тому же позволит повысить жесткость конструкции. Отрицательным моентом в данном случае будет увеличение теплопроводности конструкции за счет появления мостиков холода из раствора. Что касается штукатурки, то если предполагается растрескивание стен это позволит значительно его уменьшить.
2,При одноэтажной конструкции и перекрытии по деревянным балкам, плотности пеноблока 600 вполне доостаточно. При чем , для унификации строительного процесса их можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен.
Что касается крепления к стенам из ячеистых бетонов, то существуют специальные предназначенные для этого анкера:"Дюбеля для пенобетонных блоков" http://penobetona.ru/page.php?page=43
Современные крепежи выдерживают нагрузки до 400кг, что сравнимо уже с бетоном. Это здесь обсуждали : http://pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10308
3, Когда ведется кладка пеноблоков на раствор, то используется такой же как и при кирпичной кладке. В летнее, засушливое время перед укладкой ряда блоков поверхность обильно смачивают.
Расчет теплотехники для Якутска (-54 температура наиболее холодной пятидневки) такая же как и для Красноярска (Ачинск) можно посмотреть здесь: http://pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4731
Стена из пеноблока 400мм, минеральноватном утеплении 50мм, штукатурке внутри и снаружи, при условии укладки на клей будет иметь коэффициент теплопроводности Ro. примерно 4,6

sibir
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 6:51 am

Re: Особенности строительства из пенобетона на Севере.

Непрочитанное сообщение sibir » Пт мар 12, 2010 7:08 am

Добрый день, подскажите пожалуйста собирамя в многоэтажном кирпичном доме делать межкомнатные перегородки плотностью 800, в г. Томске, решили класть на раствор, а не на клей, так в сибири на клей зимой на посадишь. Скажите, чем это грозит, и при какой температуре можно вести работы. У нас зима около -20: -25 С, но в этом году несколько месяцев стояло за -30. Инженеры уверяют, что при любых минусах можно класть?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: Особенности строительства из пенобетона на Севере.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пт мар 12, 2010 12:13 pm

При температуре -15-20 технологичность производства кладочных работ практически не нарушается. При более низких температурах процесс кладки становится более трудоемким, раствор теряет свою пластичность, быстро замерзает. Его приготовление разбивается на более мелкие порции, что так же не способствует скорости производства работ. Если холода пришли всерьез и на долго проще подумать о заделке окон п\э пленкой с подачей тепла в дом электрической пушкой. Дешевле будет.