5. Стены.
Re: 5. Стены.
15.11.2008 Вот, очередь и до стен дошла. Последовательность работ такая же, как и при укладке цокольной части стены
[attachment=1]34Облицовка цоколя IMG_6510.JPG[/attachment]
Что бы потом не разбирать пол стены качество кладочных швов лучше контролировать сразу.
[attachment=0]35 Не качественный кладочный шов IMG_6511.JPG[/attachment]
Были обнаружены швы, явно превышающие положенные 10-12мм. Попросили переделать, что бы и впредь не повадно было.
[attachment=1]34Облицовка цоколя IMG_6510.JPG[/attachment]
Что бы потом не разбирать пол стены качество кладочных швов лучше контролировать сразу.
[attachment=0]35 Не качественный кладочный шов IMG_6511.JPG[/attachment]
Были обнаружены швы, явно превышающие положенные 10-12мм. Попросили переделать, что бы и впредь не повадно было.
- Вложения
-
- 34Облицовка цоколя IMG_6510.JPG (54.81 КБ) 157634 просмотра
-
- 35 Не качественный кладочный шов IMG_6511.JPG (40.92 КБ) 157598 просмотров
Re: 5. Стены.
16.11.2008. Для того, что бы сформировать западающий цоколь, делаем напуск облицовочного кирпича над фундаментом примерно 30мм.
[attachment=0]36 Сетку подрежем болгаркой IMG_6512.JPG[/attachment]
Для того, что бы кирпич не провисал, укладываем кладочную сетку, выпуская ее так же за приделы фундамента. После возведения стен выпущенную сетку подрежем болгаркой, заподлицо с цоколем.
В отличие от цоколя поднимаем 8 рядов только облицовочным кирпичом, уже без забутовки рядным кирпичом.
[attachment=0]36 Сетку подрежем болгаркой IMG_6512.JPG[/attachment]
Для того, что бы кирпич не провисал, укладываем кладочную сетку, выпуская ее так же за приделы фундамента. После возведения стен выпущенную сетку подрежем болгаркой, заподлицо с цоколем.
В отличие от цоколя поднимаем 8 рядов только облицовочным кирпичом, уже без забутовки рядным кирпичом.
- Вложения
-
- 36 Сетку подрежем болгаркой IMG_6512.JPG (44.56 КБ) 157466 просмотров
Re: 5. Стены.
26.11.2008. Укладываем плиту перекрытия. В течение 3-х дней плиту не беспокоим, для обеспечения спокойного набора бетоном первоначальной прочности.
Re: 5. Стены.
29.11.2008 Пеноблоки сразу решено было укладывать не на цементный раствор, а на клей для газобетона. Как по причине лучшего сохранения тепла, так и в целях экономии, т.к. клей хоть и дороже, но его расход (по заявке производителей) в 6 раз меньше кладочного раствора. Заодно и проверим правильность сего тезиса.
Клей продается в мешках по 25 кг. Сухая смесь, разводится водой. Работать с ним удобнее, да и таскать намного меньше.
[attachment=1]53 Засыпаем в ведро клей для газобетона IMG_6553.JPG[/attachment]
Смешивается клей для пенобетона очень быстро с помощью специальной насадки-миксера
[attachment=0]54 Миксером смешиваем клей для пенобетона IMG_6557.JPG[/attachment]
Клей продается в мешках по 25 кг. Сухая смесь, разводится водой. Работать с ним удобнее, да и таскать намного меньше.
[attachment=1]53 Засыпаем в ведро клей для газобетона IMG_6553.JPG[/attachment]
Смешивается клей для пенобетона очень быстро с помощью специальной насадки-миксера
[attachment=0]54 Миксером смешиваем клей для пенобетона IMG_6557.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 53 Засыпаем в ведро клей для газобетона IMG_6553.JPG (42.88 КБ) 157434 просмотра
-
- 54 Миксером смешиваем клей для пенобетона IMG_6557.JPG (40.47 КБ) 157383 просмотра
Re: 5. Стены.
30.11.2008 С помощью нивелира, по всем углам дома «отстреливаем» горизонт.
[attachment=13]55 Нивелиром отстреливаем горизонт по углам всего дома IMG_6570.JPG[/attachment]
[attachment=12]64 Пристреленные пеноблоки по углам IMG_6571.JPG[/attachment]
Итак. Наносим клей
[attachment=11]56 Наносим клей для газобетона IMG_6558.JPG[/attachment]
И ставим первый пеноблок
[attachment=10]57 Ставим первый пеноблок IMG_6559.JPG[/attachment]
Первый ряд любой кладки выравнивается по уровню. Но при кладке газо и пеноблоков выкладку производят самым тщательным образом. Особенную актуальность это приобретает при укладке пенобетонных блоков на клей, т.к. клеевой кладочный шов должен быть толщиной всего 2-3мм. Для того, что бы обеспечить такую точность, нужно использовать пеноблоки с хорошей геометрией - +\- 1мм. Поэтому при выборе пенобетонных блоков нужно обращать на это внимание.
[attachment=9]58 Тщательно контролируем гризонтальность укладки IMG_6561.JPG[/attachment]
[attachment=8]63 Крепление к пенобетону IMG_6569.JPG[/attachment]
Если нужно получить блок меньшего размера, это не кирпич, проблем не возникнет
[attachment=7]62 Если нужно подстрогаем пенобетон IMG_6628.JPG[/attachment]
Для этих целей используем приладили обдирочный рубанок. Режущая часть у него сменная – очень удобно.
[attachment=6]62 Рубанок для пенобетона IMG_6669.JPG[/attachment]
Блок устанавливаем к стене с зазором 20-40мм.
[attachment=5]59 вентилируемый зазор IMG_6562.JPG[/attachment]
Хочется отметить вот еще что. Каменщики привлечены на укладку пеноблоков не профессиональные, у которых совершенно без проблем, получается уложить блоки на клеевой шов толщиной 2-3мм. НИ ОДИН профессиональный каменщик этого сделать не смог! И в этом, я считаю, еще одно достоинство использования при строительстве имен ячеистобетонных блоков.
[attachment=4]60 Не профессиональный каменщик IMG_6564.JPG[/attachment]
Торец блока, для исключения пустот, промазываем по всей плоскости
[attachment=3]60 Промазываем клеем торец тщательно IMG_6563.JPG[/attachment]
Натягиваем, так же как и при кирпичной кладке, причальный шнур
[attachment=2]61Устанавливаем по отметке нивелира пеноблоки по всем углам IMG_6566.JPG[/attachment]
Закрепить на пенобетоне причальный шнур можно быстро и удобно с помощью рейки прикрученной шуроповертом просто на шуруп
[attachment=0]62 Натягиваем причальный шнур IMG_6568.JPG[/attachment]
[attachment=13]55 Нивелиром отстреливаем горизонт по углам всего дома IMG_6570.JPG[/attachment]
[attachment=12]64 Пристреленные пеноблоки по углам IMG_6571.JPG[/attachment]
Итак. Наносим клей
[attachment=11]56 Наносим клей для газобетона IMG_6558.JPG[/attachment]
И ставим первый пеноблок
[attachment=10]57 Ставим первый пеноблок IMG_6559.JPG[/attachment]
Первый ряд любой кладки выравнивается по уровню. Но при кладке газо и пеноблоков выкладку производят самым тщательным образом. Особенную актуальность это приобретает при укладке пенобетонных блоков на клей, т.к. клеевой кладочный шов должен быть толщиной всего 2-3мм. Для того, что бы обеспечить такую точность, нужно использовать пеноблоки с хорошей геометрией - +\- 1мм. Поэтому при выборе пенобетонных блоков нужно обращать на это внимание.
[attachment=9]58 Тщательно контролируем гризонтальность укладки IMG_6561.JPG[/attachment]
[attachment=8]63 Крепление к пенобетону IMG_6569.JPG[/attachment]
Если нужно получить блок меньшего размера, это не кирпич, проблем не возникнет
[attachment=7]62 Если нужно подстрогаем пенобетон IMG_6628.JPG[/attachment]
Для этих целей используем приладили обдирочный рубанок. Режущая часть у него сменная – очень удобно.
[attachment=6]62 Рубанок для пенобетона IMG_6669.JPG[/attachment]
Блок устанавливаем к стене с зазором 20-40мм.
[attachment=5]59 вентилируемый зазор IMG_6562.JPG[/attachment]
Хочется отметить вот еще что. Каменщики привлечены на укладку пеноблоков не профессиональные, у которых совершенно без проблем, получается уложить блоки на клеевой шов толщиной 2-3мм. НИ ОДИН профессиональный каменщик этого сделать не смог! И в этом, я считаю, еще одно достоинство использования при строительстве имен ячеистобетонных блоков.
[attachment=4]60 Не профессиональный каменщик IMG_6564.JPG[/attachment]
Торец блока, для исключения пустот, промазываем по всей плоскости
[attachment=3]60 Промазываем клеем торец тщательно IMG_6563.JPG[/attachment]
Натягиваем, так же как и при кирпичной кладке, причальный шнур
[attachment=2]61Устанавливаем по отметке нивелира пеноблоки по всем углам IMG_6566.JPG[/attachment]
Закрепить на пенобетоне причальный шнур можно быстро и удобно с помощью рейки прикрученной шуроповертом просто на шуруп
[attachment=0]62 Натягиваем причальный шнур IMG_6568.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 55 Нивелиром отстреливаем горизонт по углам всего дома IMG_6570.JPG (55.4 КБ) 157346 просмотров
-
- 64 Пристреленные пеноблоки по углам IMG_6571.JPG (37.09 КБ) 157269 просмотров
-
- 56 Наносим клей для газобетона IMG_6558.JPG (41.89 КБ) 157226 просмотров
-
- 57 Ставим первый пеноблок IMG_6559.JPG (42.4 КБ) 157207 просмотров
-
- 58 Тщательно контролируем гризонтальность укладки IMG_6561.JPG (41.54 КБ) 157129 просмотров
-
- 63 Крепление к пенобетону IMG_6569.JPG (35.21 КБ) 157071 просмотр
-
- 62 Если нужно подстрогаем пенобетон IMG_6628.JPG (37.93 КБ) 157071 просмотр
-
- 62 Рубанок для пенобетона IMG_6669.JPG (37.23 КБ) 157033 просмотра
-
- 59 вентилируемый зазор IMG_6562.JPG (33.11 КБ) 157003 просмотра
-
- 60 Не профессиональный каменщик IMG_6564.JPG (40.95 КБ) 156975 просмотров
-
- 60 Промазываем клеем торец тщательно IMG_6563.JPG (40.77 КБ) 156931 просмотр
-
- 61Устанавливаем по отметке нивелира пеноблоки по всем углам IMG_6566.JPG (37.48 КБ) 156908 просмотров
-
- 63 Крепление к пенобетону IMG_6569.JPG (35.21 КБ) 156835 просмотров
-
- 62 Натягиваем причальный шнур IMG_6568.JPG (33.8 КБ) 156875 просмотров
Re: 5. Стены.
01.12.2008. Дальше заполняем ряд газобетонных блоков контролируя их установку по уроню и шнуру-причалке.
[attachment=1]65 Первый ряд пенобетонных блоков IMG_6573.JPG[/attachment]
Пустоты в швах заполняем клеем полностью, для придания кладке монолитности.
[attachment=0]66 Заполнение пенобетонных швов. Будет не холодно IMG_6577.JPG[/attachment]
[attachment=1]65 Первый ряд пенобетонных блоков IMG_6573.JPG[/attachment]
Пустоты в швах заполняем клеем полностью, для придания кладке монолитности.
[attachment=0]66 Заполнение пенобетонных швов. Будет не холодно IMG_6577.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 65 Первый ряд пенобетонных блоков IMG_6573.JPG (36.97 КБ) 156837 просмотров
-
- 66 Заполнение пенобетонных швов. Будет не холодно IMG_6577.JPG (44.78 КБ) 156801 просмотр
Re: 5. Стены.
02.12.2008. Со второго ряда кладку ведем уже без использования нивелира. Расставляем на 2-3 мм шов блоки по углам, натягиваем чалку и укладываем пеноблоки.
[attachment=1]66 Ставим крайние блоки. Крепим причальный шнур IMG_6581.JPG[/attachment]
Кладка последующих рядов ведется гораздо быстрее
[attachment=0]68 Укладка второго ряда газобетонных блоков значительно быстрее IMG_6579.JPG[/attachment]
[attachment=1]66 Ставим крайние блоки. Крепим причальный шнур IMG_6581.JPG[/attachment]
Кладка последующих рядов ведется гораздо быстрее
[attachment=0]68 Укладка второго ряда газобетонных блоков значительно быстрее IMG_6579.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 66 Ставим крайние блоки. Крепим причальный шнур IMG_6581.JPG (41.86 КБ) 156796 просмотров
-
- 68 Укладка второго ряда газобетонных блоков значительно быстрее IMG_6579.JPG (39.33 КБ) 156768 просмотров
Re: 5. Стены.
03.12.2008. Для намазывания клея используется зубчатый шпатель. При высоте зуба 9мм укладывать блоки легче, но и требуемый 2-3мм шов получить тоже, поэтому мы используем шпатель с зубом 6мм.
[attachment=4]67 Клей для пенобетона наносится шпателем IMG_6578.JPG[/attachment]
Внутреннюю стену «врезаем» во внешнюю, выполняя перевязку.
[attachment=3]67 Перевязка внутренней стены IMG_6584.JPG[/attachment]
В образовавшийся при этом зазор
[attachment=2]68 Перевязка внутренней стены IMG_6583.JPG[/attachment]
, отпиливаем кусочек
[attachment=1]69 Отпилем кусочек пенобетона в образовавшийся зазор IMG_6732.JPG[/attachment]
и намазав с обеих сторон, вклеиваем.
Вентилируемый зазор оставляем по всему периметру.
[attachment=0]70 Вентилируемый зазор для газобетона IMG_6587.JPG[/attachment]
[attachment=4]67 Клей для пенобетона наносится шпателем IMG_6578.JPG[/attachment]
Внутреннюю стену «врезаем» во внешнюю, выполняя перевязку.
[attachment=3]67 Перевязка внутренней стены IMG_6584.JPG[/attachment]
В образовавшийся при этом зазор
[attachment=2]68 Перевязка внутренней стены IMG_6583.JPG[/attachment]
, отпиливаем кусочек
[attachment=1]69 Отпилем кусочек пенобетона в образовавшийся зазор IMG_6732.JPG[/attachment]
и намазав с обеих сторон, вклеиваем.
Вентилируемый зазор оставляем по всему периметру.
[attachment=0]70 Вентилируемый зазор для газобетона IMG_6587.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 67 Клей для пенобетона наносится шпателем IMG_6578.JPG (41.04 КБ) 156777 просмотров
-
- 67 Перевязка внутренней стены IMG_6584.JPG (41.4 КБ) 156732 просмотра
-
- 68 Перевязка внутренней стены IMG_6583.JPG (39.49 КБ) 156718 просмотров
-
- 69 Отпилем кусочек пенобетона в образовавшийся зазор IMG_6732.JPG (31.11 КБ) 156688 просмотров
-
- 70 Вентилируемый зазор для газобетона IMG_6587.JPG (37.9 КБ) 156691 просмотр
Re: 5. Стены.
04.12.2008
Через два ряда на третий пенобетонную кладку перевязывают с кирпичной. В качестве перевязки используем стеклопластиковую сетку.
[attachment=6]71 Перевязка пеноблока 2 на третий IMG_6608.JPG[/attachment]
Поднимаем угол облицовочным кирпичом и приступаем к укладке 3-го ряда блоков. Температура опустилась ниже 0 градусов, поэтому клей берем зимний, морозостойкий. Укладка на нем возможна до -15 градусов.
[attachment=5]72 Поднимаем угол облицовки IMG_6609.JPG[/attachment]
Дальше операции повторяются. Пеноблоки по углам - причальный шнур,
[attachment=4]73 Ставим угловые пенобетонные блоки. 3 ряд IMG_6611.JPG[/attachment]
Сметая снег перед укладкой
[attachment=3]76 Очистка от снега. Клей для пенобетона морозостойкий IMG_6620.JPG[/attachment]
Каменщики пока не отстают
[attachment=2]75 Каменщики не отстают IMG_6617.JPG[/attachment]
Укладку ряда начинаем от прохода, запиливая последний блок по месту.
[attachment=1]77 Укладка газобетона от прохода IMG_6624.JPG[/attachment]
Сечение кладки из пенобетона с вентилируемым зазором
[attachment=0]78 Сечение кладки из пенобетона с вентилируемым зазором IMG_6625.JPG[/attachment]
Через два ряда на третий пенобетонную кладку перевязывают с кирпичной. В качестве перевязки используем стеклопластиковую сетку.
[attachment=6]71 Перевязка пеноблока 2 на третий IMG_6608.JPG[/attachment]
Поднимаем угол облицовочным кирпичом и приступаем к укладке 3-го ряда блоков. Температура опустилась ниже 0 градусов, поэтому клей берем зимний, морозостойкий. Укладка на нем возможна до -15 градусов.
[attachment=5]72 Поднимаем угол облицовки IMG_6609.JPG[/attachment]
Дальше операции повторяются. Пеноблоки по углам - причальный шнур,
[attachment=4]73 Ставим угловые пенобетонные блоки. 3 ряд IMG_6611.JPG[/attachment]
Сметая снег перед укладкой
[attachment=3]76 Очистка от снега. Клей для пенобетона морозостойкий IMG_6620.JPG[/attachment]
Каменщики пока не отстают
[attachment=2]75 Каменщики не отстают IMG_6617.JPG[/attachment]
Укладку ряда начинаем от прохода, запиливая последний блок по месту.
[attachment=1]77 Укладка газобетона от прохода IMG_6624.JPG[/attachment]
Сечение кладки из пенобетона с вентилируемым зазором
[attachment=0]78 Сечение кладки из пенобетона с вентилируемым зазором IMG_6625.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 71 Перевязка пеноблока 2 на третий IMG_6608.JPG (39.5 КБ) 156638 просмотров
-
- 72 Поднимаем угол облицовки IMG_6609.JPG (35.41 КБ) 156557 просмотров
-
- 73 Ставим угловые пенобетонные блоки. 3 ряд IMG_6611.JPG (36.6 КБ) 156531 просмотр
-
- 76 Очистка от снега. Клей для пенобетона морозостойкий IMG_6620.JPG (40.62 КБ) 156521 просмотр
-
- 75 Каменщики не отстают IMG_6617.JPG (47.9 КБ) 156504 просмотра
-
- 77 Укладка газобетона от прохода IMG_6624.JPG (40.5 КБ) 157281 просмотр
-
- 78 Сечение кладки из пенобетона с вентилируемым зазором IMG_6625.JPG (35.75 КБ) 156482 просмотра
Re: 5. Стены.
05.12.2008 Внутренняя стена
[attachment=1]79 Внутренняя стена IMG_6626.JPG[/attachment]
Место стыка, перевязки красного и желтого кирпича - перевязывается той же сеткой.
[attachment=0]80 Место стыка. Перевязка IMG_6627.JPG[/attachment]
[attachment=1]79 Внутренняя стена IMG_6626.JPG[/attachment]
Место стыка, перевязки красного и желтого кирпича - перевязывается той же сеткой.
[attachment=0]80 Место стыка. Перевязка IMG_6627.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 79 Внутренняя стена IMG_6626.JPG (30.11 КБ) 156468 просмотров
-
- 80 Место стыка. Перевязка IMG_6627.JPG (42.34 КБ) 156420 просмотров
Re: 5. Стены.
06.12.2008 Среднесуточная температура устойчиво держится ниже 0 градусов и поддоны с блоками, которые не удосужились накрыть от снега и дождя – смерзлись. При чем смерзлись капитально, ввиду своей малой теплопроводности вопрос оттайки стоит достаточно остро. Используем газовую горелку
[attachment=2]82 Замерзли пеноблоки IMG_6633.JPG[/attachment]
Но до этого лучше не доводить и блоки укрывать, предотвращая намокание.
В то время, когда идет снег, работать с клеем проблематично, особенно когда температура воздуха в районе 0. Снег тает и клей «тянется» за шпателем. Можно конечно использовать газовую просушку, но это занимает много времени
[attachment=1]83 Клей для газобетона тянется за шпателем IMG_6634.JPG[/attachment]
В результате облицовщики ушли далеко вперед
[attachment=0]81 каменщики уходят в отрыв IMG_6631.JPG[/attachment]
[attachment=2]82 Замерзли пеноблоки IMG_6633.JPG[/attachment]
Но до этого лучше не доводить и блоки укрывать, предотвращая намокание.
В то время, когда идет снег, работать с клеем проблематично, особенно когда температура воздуха в районе 0. Снег тает и клей «тянется» за шпателем. Можно конечно использовать газовую просушку, но это занимает много времени
[attachment=1]83 Клей для газобетона тянется за шпателем IMG_6634.JPG[/attachment]
В результате облицовщики ушли далеко вперед
[attachment=0]81 каменщики уходят в отрыв IMG_6631.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 82 Замерзли пеноблоки IMG_6633.JPG (38.19 КБ) 156406 просмотров
-
- 83 Клей для газобетона тянется за шпателем IMG_6634.JPG (35.5 КБ) 156388 просмотров
-
- 81 каменщики уходят в отрыв IMG_6631.JPG (38.43 КБ) 156388 просмотров
Re: 5. Стены.
07.12.2008 Для того, что бы синхронизировать кладку стен, на укладку пенобетонных блоков брошены почти все рабочие. После укладки десятка пеноблоков, любого рабочего уже можно «пустить в самостоятельное плавание», нужна только аккуратность. «Плывут» правда пока еще очень медленно!
[attachment=1]89 Пеноблоки кладут уже все IMG_6679.JPG[/attachment]
Те же, кто отработал на укладке пеноблоков стен первого этаж, кладку ведут уже со скоростью профессиональных каменщиков, только качественнее
[attachment=0]91 Профессиональный каменщик пенобетонщик IMG_6703.JPG[/attachment]
[attachment=1]89 Пеноблоки кладут уже все IMG_6679.JPG[/attachment]
Те же, кто отработал на укладке пеноблоков стен первого этаж, кладку ведут уже со скоростью профессиональных каменщиков, только качественнее
[attachment=0]91 Профессиональный каменщик пенобетонщик IMG_6703.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 89 Пеноблоки кладут уже все IMG_6679.JPG (51.43 КБ) 156351 просмотр
-
- 91 Профессиональный каменщик пенобетонщик IMG_6703.JPG (57.58 КБ) 156301 просмотр
Re: 5. Стены.
08.12.2008 Доросли до окон. Оставляем размеры проемов по проекту.
- Вложения
-
- 90 Стены растут Дошли до окон IMG_6700.JPG (60.65 КБ) 156177 просмотров
Re: 5. Стены.
09.12.2009 Очень удобная вещь при кладке стен – профессиональные столы каменщика
[attachment=2]91 Столы каменщика Вещь IMG_6692.JPG[/attachment]
, с регулировкой по высоте. Поднять стол можно за 10 минут.
[attachment=1]95 Подняли стол каменщика IMG_6723.JPG[/attachment]
Здорово экономят время.
[attachment=0]95 Подняли стол каменщика IMG_6710.JPG[/attachment]
[attachment=2]91 Столы каменщика Вещь IMG_6692.JPG[/attachment]
, с регулировкой по высоте. Поднять стол можно за 10 минут.
[attachment=1]95 Подняли стол каменщика IMG_6723.JPG[/attachment]
Здорово экономят время.
[attachment=0]95 Подняли стол каменщика IMG_6710.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 91 Столы каменщика Вещь IMG_6692.JPG (71.07 КБ) 156206 просмотров
-
- 95 Подняли стол каменщика IMG_6723.JPG (56.89 КБ) 156169 просмотров
-
- 95 Подняли стол каменщика IMG_6710.JPG (135.63 КБ) 156132 просмотра
Re: 5. Стены.
10.12.2008 Приятно работать с качественным пеноблоком, каждая грань как будто отпарена.
[attachment=1]93 Приятно работать с качественным пеноблоком IMG_6708.JPG[/attachment]
Расход клея при этом минимальный
[attachment=0]94 Приятно работать с качественным пенобЕТОНОМ IMG_6707.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 93 Приятно работать с качественным пеноблоком IMG_6708.JPG (74.43 КБ) 156143 просмотра
-
- 94 Приятно работать с качественным пенобЕТОНОМ IMG_6707.JPG (59.74 КБ) 156165 просмотров
Re: 5. Стены.
11.12.2008 Сохраняя проходы по проекту, врезаем в стены периметра внутреннюю стену.
[attachment=1]96 Внутренние стены из пенобетона IMG_6718.JPG[/attachment]
Расшивка швов.
[attachment=0]97 Расшивка швов IMG_6720.JPG[/attachment]
[attachment=1]96 Внутренние стены из пенобетона IMG_6718.JPG[/attachment]
Расшивка швов.
[attachment=0]97 Расшивка швов IMG_6720.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 96 Внутренние стены из пенобетона IMG_6718.JPG (115.9 КБ) 156101 просмотр
-
- 97 Расшивка швов IMG_6720.JPG (85.63 КБ) 156068 просмотров
Re: 5. Стены.
12.12.2008 Дошли до перекрытия окон.
[attachment=7]98 Дошли до перекрытия окон IMG_6721.JPG[/attachment]
В качестве перемычки над проемами используется уголок. Ширина полки уголка зависит от величины проема. Для дверных проемов с шириной до 1 метра подойдет уголок 50-70, для оконных шириной до 2метров – 80-100мм.
[attachment=6]96 Перемычка для окна Уголок IMG_6727.JPG[/attachment]
[attachment=5]97 Перемычка для пенобетона IMG_6739.JPG[/attachment]
Величина опирания уголка на стену 22-25см
[attachment=4]98 Опирание на пенобетон 22см IMG_6740.JPG[/attachment]
Для того, что бы сохранить толщину клеевого шва, под уголок запиливаем ножовкой место
[attachment=3]100 Запиливаем посадочное место для уголка. На клей IMG_6743.JPG[/attachment]
После чего устанавливаем его на клей заподлицо с поверхностью блока как по горизонтали, так и по вертикали.
[attachment=2]101 Перемычка Уголок на клею для газобетона IMG_6745.JPG[/attachment]
При укладке следующего ряда пеноблоков, в вертикальной плоскости блока устанавливаемого на уголок сверху, так же запиливаем приемный паз.
Получаем элемент балки под шпаклевку.
[attachment=1]103 Блоки на уголок легли как родные IMG_6760.JPG[/attachment]
Уголок, перед установкой должны быть обработаны грунтом для металла, типа ГФ-021и др.
[attachment=0]102 Уголок перед отделкой нужно покрасить IMG_6794.JPG[/attachment]
[attachment=7]98 Дошли до перекрытия окон IMG_6721.JPG[/attachment]
В качестве перемычки над проемами используется уголок. Ширина полки уголка зависит от величины проема. Для дверных проемов с шириной до 1 метра подойдет уголок 50-70, для оконных шириной до 2метров – 80-100мм.
[attachment=6]96 Перемычка для окна Уголок IMG_6727.JPG[/attachment]
[attachment=5]97 Перемычка для пенобетона IMG_6739.JPG[/attachment]
Величина опирания уголка на стену 22-25см
[attachment=4]98 Опирание на пенобетон 22см IMG_6740.JPG[/attachment]
Для того, что бы сохранить толщину клеевого шва, под уголок запиливаем ножовкой место
[attachment=3]100 Запиливаем посадочное место для уголка. На клей IMG_6743.JPG[/attachment]
После чего устанавливаем его на клей заподлицо с поверхностью блока как по горизонтали, так и по вертикали.
[attachment=2]101 Перемычка Уголок на клею для газобетона IMG_6745.JPG[/attachment]
При укладке следующего ряда пеноблоков, в вертикальной плоскости блока устанавливаемого на уголок сверху, так же запиливаем приемный паз.
Получаем элемент балки под шпаклевку.
[attachment=1]103 Блоки на уголок легли как родные IMG_6760.JPG[/attachment]
Уголок, перед установкой должны быть обработаны грунтом для металла, типа ГФ-021и др.
[attachment=0]102 Уголок перед отделкой нужно покрасить IMG_6794.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 98 Дошли до перекрытия окон IMG_6721.JPG (96.94 КБ) 156021 просмотр
-
- 96 Перемычка для окна Уголок IMG_6727.JPG (99.09 КБ) 156026 просмотров
-
- 97 Перемычка для пенобетона IMG_6739.JPG (115.28 КБ) 155972 просмотра
-
- 98 Опирание на пенобетон 22см IMG_6740.JPG (95.67 КБ) 155959 просмотров
-
- 100 Запиливаем посадочное место для уголка. На клей IMG_6743.JPG (93.28 КБ) 155894 просмотра
-
- 101 Перемычка Уголок на клею для газобетона IMG_6745.JPG (88.43 КБ) 155909 просмотров
-
- 103 Блоки на уголок легли как родные IMG_6760.JPG (98.57 КБ) 155867 просмотров
-
- 102 Уголок перед отделкой нужно покрасить IMG_6794.JPG (79.11 КБ) 155851 просмотр
Re: 5. Стены.
13.12.2008 Редкое, зимнее солнце повышает тонус и работа идет быстрее
- Вложения
-
- 102 Так не хватает солнышка IMG_6754.JPG (92.63 КБ) 155827 просмотров
Re: 5. Стены.
14.12.2008 Если пеноблок хорошего качества, то от него можно даже отпилить полоску толщиной 1см!
- Вложения
-
- 104 От качественного пеноблока можно отпилить даже полоску в 1 см IMG_6764.JPG (105.88 КБ) 155841 просмотр
Re: 5. Стены.
15.12.2008 Каменщики заканчивают облицовку стен первого этажа.
- Вложения
-
- 105 Первый этаж практически готов IMG_6784.JPG (104.18 КБ) 155798 просмотров
Re: 5. Стены.
16.12.2008 Поднимаем пенобетоном стены до уровня перекрытия первого этажа
- Вложения
-
- 106 Заканчиваем внутреннюю стену из пеноблоков IMG_6786.JPG (92.36 КБ) 155789 просмотров
Re: 5. Стены.
17.12.2008 Оконный проем в стене из пенобетона оставляем больше, чем в наружной кирпичной стене на 10см. Для того, что бы оконный блок прижать при установке к образовавшемуся в результате кирпичному выступу.
[attachment=2]107 Готовим место под подоконную доску IMG_6790.JPG[/attachment]
Раньше, после установки подоконника пустоту, образовавшуюся под ним, забивали паклей В недавнем прошлом обильно заливали монтажной пеной. Теперь все проще. Запиливаем кусочки пенобетона из остатков пеноблоков, приклеиваем их,
[attachment=1]108 Для этого напилим кусочков из отходов пеноблока IMG_6793.JPG[/attachment]
формируя нужный уровень горизонта для установки подоконника.
[attachment=0]109 Получилось симпатично IMG_6813.JPG[/attachment]
В результате, если и нужно будет использовать пену, то в самых минимальных объемах.
[attachment=2]107 Готовим место под подоконную доску IMG_6790.JPG[/attachment]
Раньше, после установки подоконника пустоту, образовавшуюся под ним, забивали паклей В недавнем прошлом обильно заливали монтажной пеной. Теперь все проще. Запиливаем кусочки пенобетона из остатков пеноблоков, приклеиваем их,
[attachment=1]108 Для этого напилим кусочков из отходов пеноблока IMG_6793.JPG[/attachment]
формируя нужный уровень горизонта для установки подоконника.
[attachment=0]109 Получилось симпатично IMG_6813.JPG[/attachment]
В результате, если и нужно будет использовать пену, то в самых минимальных объемах.
- Вложения
-
- 107 Готовим место под подоконную доску IMG_6790.JPG (108.28 КБ) 155750 просмотров
-
- 108 Для этого напилим кусочков из отходов пеноблока IMG_6793.JPG (76.57 КБ) 155700 просмотров
-
- 109 Получилось симпатично IMG_6813.JPG (102.2 КБ) 155669 просмотров
Re: 5. Стены.
20.12.2008 Все готово к перекрытию первого этажа.
Re: 5. Стены.
04.01.2009 С перекрытием разобрались. Начинаем обычным порядком поднимать сначала наружные стены из кирпича 8-10 рядов
[attachment=3]142 Начинаем облицовку стен 2 этажа IMG_6919.JPG[/attachment]
Затем 2 ряда пеноблоков с перевязкой между собой сеткой и т.д.
[attachment=2]143 Кладка облицовки стен IMG_6977.JPG[/attachment]
[attachment=1]143 Кладка кирпичной стены IMG_6982.JPG[/attachment]
Без хозяйского глаза стройку оставить нельзя – пустой вертикальный шов. Брак!
[attachment=0]151Шов пенобетонной кладки. Брак. IMG_7100.JPG[/attachment]
«Профессиональный» шов, профессионального каменщика. Увы, грешат этим в основном профи ?(
[attachment=3]142 Начинаем облицовку стен 2 этажа IMG_6919.JPG[/attachment]
Затем 2 ряда пеноблоков с перевязкой между собой сеткой и т.д.
[attachment=2]143 Кладка облицовки стен IMG_6977.JPG[/attachment]
[attachment=1]143 Кладка кирпичной стены IMG_6982.JPG[/attachment]
Без хозяйского глаза стройку оставить нельзя – пустой вертикальный шов. Брак!
[attachment=0]151Шов пенобетонной кладки. Брак. IMG_7100.JPG[/attachment]
«Профессиональный» шов, профессионального каменщика. Увы, грешат этим в основном профи ?(
- Вложения
-
- 142 Начинаем облицовку стен 2 этажа IMG_6919.JPG (93.78 КБ) 155555 просмотров
-
- 143 Кладка облицовки стен IMG_6977.JPG (88.19 КБ) 155478 просмотров
-
- 143 Кладка кирпичной стены IMG_6982.JPG (95.03 КБ) 155455 просмотров
-
- 151Шов пенобетонной кладки. Брак. IMG_7100.JPG (44.8 КБ) 155456 просмотров
Re: 5. Стены.
05.01.2009 Закладываем в стену и опорный столб брус для балкона.
- Вложения
-
- 150 Закладка брусьев для балкона IMG_7098.JPG (82.81 КБ) 155476 просмотров
Re: 5. Стены.
06.01.2009 Натягиваем маяк для кладки фронтона облицовочным кирпичом.
[attachment=1]146 Выставляем маяк для фронтонаIMG_7092.JPG[/attachment]
Начинаем кладку фронтона
[attachment=1]146 Выставляем маяк для фронтонаIMG_7092.JPG[/attachment]
Начинаем кладку фронтона
- Вложения
-
- 146 Выставляем маяк для фронтонаIMG_7092.JPG (78.6 КБ) 155453 просмотра
-
- 149 Маяк натянут. Кладка фронтона IMG_7097.JPG (87.44 КБ) 155409 просмотров
Re: 5. Стены.
07.01.2009 Выравниваем стену под уклон крыши.
- Вложения
-
- 148 Подготовка места для стропил IMG_7094.JPG (81.54 КБ) 155415 просмотров
Re: 5. Стены.
08.01.2009 Когда до конца кладки стены остается 2 ряда – закладываем шпильки для крепления мауэрлата.( Подробно об этом в теме «Кровля»).
Re: 5. Стены.
12.01.2009 Делаем разметку и начинаем укладку внутренних стен из пенобетона.
[attachment=1]159 Выставляем 1 ряд внутренних стен 2 этажа IMG_7148.JPG[/attachment]
В отсутствии профессиональных лесов приходится лепить конструкции из подручного материала. Долго, но работать можно.
[attachment=1]159 Выставляем 1 ряд внутренних стен 2 этажа IMG_7148.JPG[/attachment]
В отсутствии профессиональных лесов приходится лепить конструкции из подручного материала. Долго, но работать можно.
- Вложения
-
- 159 Выставляем 1 ряд внутренних стен 2 этажа IMG_7148.JPG (43.54 КБ) 155400 просмотров
-
- 159 Леса из подсобного материала IMG_7113.JPG (39.86 КБ) 155355 просмотров
Re: 5. Стены.
13.01.2009 Тем временем, близится к концу укладка переднего фронтона
- Вложения
-
- 164 Фронтон передний из кирпича заканчиваем IMG_7142.JPG (41.19 КБ) 155339 просмотров
Re: 5. Стены.
14.01.2009 Отступив от края кирпичного фронтона на толщину стропильной ноги, делаем разметку и начинаем укладывать пенобетонные блоки, запиливая их под тем же углом, что и кирпичный фронтон.
[attachment=0]162 Запилим пеноблок по лекалу для стропил IMG_7129.JPG[/attachment]
Для ускорения процесса из бруска 30-50мм делаем рамку-лекало с необходимым нам углом.
[attachment=0]162 Запилим пеноблок по лекалу для стропил IMG_7129.JPG[/attachment]
Для ускорения процесса из бруска 30-50мм делаем рамку-лекало с необходимым нам углом.
- Вложения
-
- 162 Запилим пеноблок по лекалу для стропил IMG_7129.JPG (50.33 КБ) 155359 просмотров
Re: 5. Стены.
15.01.2009 Так выглядит готовое место для стропильной ноги
- Вложения
-
- 163 Ложе для стропильной ноги готово IMG_7134.JPG (78.4 КБ) 155344 просмотра
Re: 5. Стены.
16.01.2009 Внутренние стены растут
[attachment=1]160 Внутренняя несущая стена 2 этажа IMG_7125.JPG[/attachment]
Тем временем, каменщики выложили задний фронтон
[attachment=1]160 Внутренняя несущая стена 2 этажа IMG_7125.JPG[/attachment]
Закладывая через каждые 5 рядов кирпича стеклопластиковую сетку
[attachment=1]160 Внутренняя несущая стена 2 этажа IMG_7125.JPG[/attachment]
Тем временем, каменщики выложили задний фронтон
[attachment=1]160 Внутренняя несущая стена 2 этажа IMG_7125.JPG[/attachment]
Закладывая через каждые 5 рядов кирпича стеклопластиковую сетку
- Вложения
-
- 160 Внутренняя несущая стена 2 этажа IMG_7125.JPG (49.76 КБ) 155421 просмотр
-
- 165 Оставляем сетку перевязки IMG_7145.JPG (33.95 КБ) 155297 просмотров
Re: 5. Стены.
17.01.2009 Взгляд со стороны
- Вложения
-
- 167 Взгляд со стороны IMG_7155.JPG (41.55 КБ) 155291 просмотр
Re: 5. Стены.
18.01.2009 Мороз придавил до -20 и стройка опустела.
[attachment=2]168 Тукнуло -20. Кладем внутренние стены IMG_7112.JPG[/attachment]
Все пошли домой ……на первый этаж. Укладка внутренних стен на первом этаже специально была пропущена на случай не благоприятных погодных условий:
[attachment=1]169 Кладка внутренних стен при морозе IMG_7196.JPG[/attachment]
Параллельно с кладкой демонтировали и леса
[attachment=2]168 Тукнуло -20. Кладем внутренние стены IMG_7112.JPG[/attachment]
Все пошли домой ……на первый этаж. Укладка внутренних стен на первом этаже специально была пропущена на случай не благоприятных погодных условий:
[attachment=1]169 Кладка внутренних стен при морозе IMG_7196.JPG[/attachment]
Параллельно с кладкой демонтировали и леса
- Вложения
-
- 168 Тукнуло -20. Кладем внутренние стены IMG_7112.JPG (40.7 КБ) 155310 просмотров
-
- 169 Кладка внутренних стен при морозе IMG_7196.JPG (39.89 КБ) 155255 просмотров
-
- 170 Снятие лесов IMG_7200.JPG (41.57 КБ) 155268 просмотров
Re: 5. Стены.
25.01.2009 Как только морозы отпустили приступили к выкладке стены заднего фронтона из пенобетона.
[attachment=1]171 Фронтон из пенобетонаMG_7162.JPG[/attachment]
Перевязка кирпичной и пенобетонной стены времени практически не отнимает
[attachment=1]171 Фронтон из пенобетонаMG_7162.JPG[/attachment]
Перевязка кирпичной и пенобетонной стены времени практически не отнимает
- Вложения
-
- 171 Фронтон из пенобетонаMG_7162.JPG (43.93 КБ) 155081 просмотр
-
- 172 Вслед за каменщиками IMG_7171.JPG (46.08 КБ) 155049 просмотров
Re: 5. Стены.
26.01.2009 По проекту окна второго этажа имеют угловой скос параллельный уклону крыш.
[attachment=0]173 Скос окна IMG_7160.JPG[/attachment]
Такой же скос по проекту был и на балконной двери, но по причине бессмысленности таких «изысков» от него отказались.
[attachment=0]173 Скос окна IMG_7160.JPG[/attachment]
Такой же скос по проекту был и на балконной двери, но по причине бессмысленности таких «изысков» от него отказались.
- Вложения
-
- 173 Скос окна IMG_7160.JPG (41.66 КБ) 155071 просмотр
Re: 5. Стены.
27.01.2009 Что бы перекрыть оконный пролет со скосом угла использовался уголок с шириной полки 100мм, который выгнули по заданному в проекте размеру.
- Вложения
-
- 174 Выгнули из уголка 100 IMG_7176.JPG (37.26 КБ) 155052 просмотра
Re: 5. Стены.
28.01.2009 Для сохранения вентилируемого зазора, на каждый пролет ставили по 3 уголка
Один для кирпичной облицовки и два для установки пеноблоков
Один для кирпичной облицовки и два для установки пеноблоков
- Вложения
-
- 173 Уголок для скоса для кирпича и пеноблокаIMG_7175.JPG (42.44 КБ) 155016 просмотров
Re: 5. Стены.
29.01.2009 Попилить конечно изрядно пришлось пеноблоков. Долго провозились.
- Вложения
-
- 174 Попилили пеноблоков то IMG_7242.JPG (41.73 КБ) 154992 просмотра
Re: 5. Стены.
01.02.2009 Тем временем выложили и передний фронтон
[attachment=0]176 Передний фронтон тоже готов IMG_7205.JPG[/attachment]
Так он выглядит изнутри
[attachment=0]176 Передний фронтон тоже готов IMG_7205.JPG[/attachment]
Так он выглядит изнутри
- Вложения
-
- 176 Фронтон из нутриIMG_7209.JPG (50.77 КБ) 154952 просмотра
-
- 176 Передний фронтон тоже готов IMG_7205.JPG (34.62 КБ) 154976 просмотров
Re: 5. Стены.
02.02.2009 Внутренние стены практически готовы
- Вложения
-
- 177 Внутренние стены 2 этажа почти готовы. IMG_7212.JPG (48.62 КБ) 154959 просмотров
Re: 5. Стены.
04.02.2009 Не взирая на попеременно докучающие то снега и метели, то трескучий мороз стройка продвигается
- Вложения
-
- 178 То морозы то снегопады IMG_7228.JPG (48.12 КБ) 154961 просмотр
Re: 5. Стены.
05.02.2009
- Вложения
-
- 179 Готовы внутренние стены то. Хозяин крышу крыть будемIMG_7210.JPG (167.07 КБ) 154937 просмотров
Re: 5. Стены.
16.02.2009 Внутренние стены готовы.
- Вложения
-
- 181 Внутренние стены готовы начинаем перекрывать 2 этаж IMG_7246.JPG (43.95 КБ) 154899 просмотров
Re: 5. Стены.
26.02.2009 После обустройства перекрытия, докладываем стены по фронтонам.
- Вложения
-
- 182 Докладываем внутренние стены фронтона IMG_7663.JPG (28.05 КБ) 154881 просмотр
Re: 5. Стены.
13.05.2009 Перекрытия и кровля готовы.
В месте стыка потолка по фасаду образовался зазор.
Выпиливаем из пенобетона полоски равные по толщине образовавшемуся зазору и устанавливаем их на клей.- Вложения
-
- 255 Примыкание потолка к пенобетонной стене IMG 8243 12.JPG (26.57 КБ) 152699 просмотров
Re: 5. Стены.
15.05.2009 Обустраиваем вентканалы.
Для удобства монтажа вентканалы решено делать из плоской трубы. В месте их установки пропиливаем стену циркуляркой два пропила на толщину вент короба +2см и ширину +0,5см, после чего скалываем молотком каменщика. Сначала на втором этаже
[attachment=1]251 Вентканалы в пенобетонном доме. IMG_8228.JPG[/attachment]
После чего засверливаем перекрытие, переходим вниз, на первый этаж, прорезаем отверстие под короба и устанавливаем их туда, с переходом в месте выхода с прямоугольного сечения на круглое.
[attachment=0]252 Переход прямоугольника на диаметр IMG 8243 08.JPG[/attachment]
Для удобства монтажа вентканалы решено делать из плоской трубы. В месте их установки пропиливаем стену циркуляркой два пропила на толщину вент короба +2см и ширину +0,5см, после чего скалываем молотком каменщика. Сначала на втором этаже
[attachment=1]251 Вентканалы в пенобетонном доме. IMG_8228.JPG[/attachment]
После чего засверливаем перекрытие, переходим вниз, на первый этаж, прорезаем отверстие под короба и устанавливаем их туда, с переходом в месте выхода с прямоугольного сечения на круглое.
[attachment=0]252 Переход прямоугольника на диаметр IMG 8243 08.JPG[/attachment]
- Вложения
-
- 251 Вентканалы в пенобетонном доме. IMG_8228.JPG (64.4 КБ) 152681 просмотр
-
- 252 Переход прямоугольника на диаметр IMG 8243 08.JPG (26.5 КБ) 152638 просмотров
Re: 5. Стены.
22.05.2009 В месте примыкания пенобетонной стены к потолку, после настила обрешетки образовались зазоры. Под их толщину, из пенобетона вырезали полоски, толщиной равной зазору на ширину блока и посадили их на клей. Получилась идеальная точка примыкания стены к потолку.
- Вложения
-
- 269 Место примыкания пенобетона к потолку IMG_8237.JPG (40.92 КБ) 151221 просмотр
Re: 5. Стены.
23.05.2009 Места примыкания пеноблоков к мансардному уклону потолка, заделали гипроком.
- Вложения
-
- 270 Место примыкания пенобетона в мансарде IMG_8238.JPG (49.95 КБ) 151211 просмотров