4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Практическое руководство по строительству дома (коттеджа) из пенобетона (газобетона , пеноблоков).
Wanderer
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 6:16 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Wanderer » Чт фев 11, 2010 6:33 pm

Пенобетон писал(а):Лучше вам предусмотреть перекрытие по стороне 5,8м, либо ставить промежуточную опору. Каждые 10см плюсом к длине перекрываемого проема, ведут к серьезному усилению конструкции. Нужно делать отдельный расчет на балку у архитектора или статика.
А твои балки считались? Можно выложить расчёт? И где можно ознакомиться со стандартом от "Центра ячеистых бетонов"?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пт фев 12, 2010 11:57 am

Нет, не считались. Балка взята стандартная для 6 метрового пролета. Стандарт стоит 1000 рублей.

Wanderer
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 6:16 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Wanderer » Пт фев 12, 2010 12:58 pm

Пенобетон писал(а):Нет, не считались. Балка взята стандартная для 6 метрового пролета.....
А где берутся стандартные балки? :)

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Сб фев 13, 2010 2:26 pm

Железобетонные балки имеют множество назначений и применений. К ним относятся подкрановые балки, фундаментные балки, балки опалубки перекрытий, балки перекрытия межэтажные, железобетонные балки крановых путей и др. Форма и размеры балок должны соответствовать ГОСТ 24893.1-81. Наибольшее распространение получили железобетонные балки перекрытия в связи с их использованием в строительстве индивидуальных жилых домов. Каждая такая балка имеет полку для плиты перекрытия. Высота железобетонных балок перекрытия ? 400 и 600 мм, масса ? около 300-350 кг. Преимущества таких балок ? долговечность и огнестойкость, для их возведения требуются краны небольшой грузоподъемности. Если железобетонные плиты перекрытия сплошные, швы между балкой перекрытия и плитой заделывают цементно-песчаным раствором. По железобетонным балкам укладывают упругие прокладки, на которые опирают лаги, после чего настилается пол. Сборные железобетонные балки делятся на две большие группы ? с армированием сталью и с преднапряженной арматурой. Эти балки заранее рассчитывают на всевозможные нагрузки, в том числе и на те, которые возникают при транспортировке и складировании.
Подкрановые балки изготовляют из бетона классов В3 - В50 и армируют высокопрочной арматурой. В таких балках предусмотрены закладные детали для крепления к колоннам, а также крепления к ним рельсов и токопроводящих шин. Балки железобетонные и балки перекрытия армируются стальными стержнями периодического профиля. Железобетонные балки из тяжелого бетона применяются в условиях воздействия неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной газовой среды, легкие железобетонные балки из бетона на пористых заполнителях ? в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной газовой среды. Ширина полки фундаментных балок для кирпичных и блочных стен равна 300, 400 и 520 мм, для панельных стен ? 200, 240, 300 и 400 мм. Фундаментные железобетонные балки изготовляют из бетона классов В20 - В40.
При выборе балок перекрытия необходимо понимать серьезность последствий неправильных расчетов. Просчет может повлечь образование нежелательных прогибов, а в худшем случае – разрушение перекрытия. Для расчетов используются в том числе и таблицы. Вот пример одной из них, в данном случае для деревянных балок перекрытия.
Нагрузки, Сечение балок при длине пролета, м
кг/пог.м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150 5?14 5?16 6?18 8?18 8?20 10?20 10?22
200 5?16 5?18 7?18 7?20 10?20 12?22 14?22
250 6?16 6?18 7?20 10?20 12?20 14?22 16?22
350 7?16 7?18 8?20 10?22 12?22 16?22 20?22
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ ГОСТ 948-84
Еще раз упомяну, в нашем случае балка взята с хорошим запасом. Получился перерасход материалов, но зато изделие унифицировано, с ним проще работать.

Wanderer
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 6:16 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Wanderer » Вс фев 14, 2010 3:02 pm

Пенобетон писал(а):Железобетонные балки имеют множество назначений и применений. ....
Статья, конечно, вумная, только информации ноль :(
ГОСТы приведённые скачал, читаю. Однако, можно ли привести методику выбора для твоего случая? Типа:
- нагрузку считаем так-то, получается такая-то;
- исходя из этого, по табл такой-то выбираем шаг и сечение балок, получилось так-то;
- по табл такой-то выбираем сечение и марку арматуры и шаг поперечин..... и т.п.

Так будет значительно легче разобраться.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн фев 15, 2010 7:39 pm

Для серьезного расчета балок необходимы следующие исходные данные: проектная марка бетона, вид, класс и марка арматурной стали; расчетное и нормативное сопротивление арматуры, расчетный и нормативный модули упругости бетона, предварительное натяжение арматуры во, прочность бетона при отпуске натяжения арматуры. Из статических расчетов балки выписывают значения нормативных и расчетных моментов и поперечных сил, а также огибающие эпюры. Это обычному смертному, без специального строительного образования не под силу.
Если нет под рукой архитектора, то поступаем согласно старому строительному правилу.
При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие принципы:

1. Поперечное сечение балки назначают из следующих принципов: ширина (толщина) балки должна быть не менее 12 см
2. Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например, при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.

3. Ширину балки рассчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 - ширина, 7 - высота).

4. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) - по два сверху и снизу.

5. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах должна приниматься не менее 0,5-1 % от площади расчетного сечения бетона.

На примере нашего случая:
-максимальная длинна проема 4,5м/20= 22,5см, принимаем высоту по ширине пеноблока 288мм
-ширина балки 288/1,4=20,6, с учетом кратности балок примерно столько и получалось
-армирование d12*2 верх + d14*2 низ площадь сечения арматуры 5,3см2
-Сечение балки 0,288*0,206=593см2
Площадь сечения арматуры находится в заданном диапазоне 0,5-1% от площади сечения балки.

Удачи в расчетах :)

misca
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 3:36 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение misca » Сб мар 27, 2010 12:42 pm

А как Вы относитесь к перекрытиям на основе проф настила.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн мар 29, 2010 9:52 am

Есть такие, но мы их ни когда не делали.

gomer
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 12:42 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение gomer » Сб май 15, 2010 11:22 pm

Доброе время суток.
А увидеть как отделано перекрытие, со стороны 1 этажа, можно.
Если конечно есть фото.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн май 17, 2010 5:55 pm

Сначала потолок просто прошпаклевали:
Шпаклевка потолка из пенобетонаIMG_9022_resize.JPG
, но на нем долго появлялись трещинки и что бы исключить его постоянное подшпаклевывание его просто зашили гипроком. Теперь стоит идеально:
Вложения
Отверстия в потолке из пенобетона IMG_1282_resize.JPG
Крепление деревянного каркаса к пенбетону IMG_1279_resize.JPG
Гипрок по пенобетону IMG_1299_resize.JPG

gomer
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 12:42 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение gomer » Ср май 19, 2010 2:03 pm

спасибо за фото.
Направляющие для гипрока крепили напрямую к пенобетону или к бетонным балкам.
Остальное все понятно.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пт май 21, 2010 8:42 am

К бетонным балкам.

indendobediax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб июл 17, 2010 6:35 pm
Откуда: Denmark
Контактная информация:

4 Перекрытие из пенобетона и деревянные

Непрочитанное сообщение indendobediax » Чт июл 29, 2010 7:50 am

НУ если честно то Перумов мне сам по себе не очень нравится. А уж от этих статей мне прямо страшно становится - что же это за монстр такой получился?

farts
Начинающий
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 10:44 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение farts » Чт окт 21, 2010 8:01 am

Пара вопросов:
1. В посте http://pbeton.ru/forum/viewtopic.php?p=18881#p18881 вы пишете
Для предотвращения промерзания перекрытия по ж\б балке, перед ее укладкой на лист фанеры укладываем пенопластовый вкладыш по ширине балке и толщиной 30мм.
А длины какой этот вкладыш, от внутреннего края цоколя до конца балки?
2. Через какое время вы убирали опалубку перекрытия? Скорее всего, если решусь на подобное перекрытие, опалубку буду брать в аренду, и вопрос необходимого времени тут далеко не праздный.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Чт окт 21, 2010 11:32 am

А. По длине всей балки естественно.
2,Если перекрытие не нагружается и среднесуточная температура воздуха выше +8 - через 5 дней. Если после заливки перекрытие эксплуатируется, то 10-14 дней.

farts
Начинающий
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 10:44 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение farts » Чт окт 21, 2010 11:43 am

Пенобетон писал(а):А. По длине всей балки естественно.
То есть после заливки получится, что арматура будет всё так же лежать на пенопласте. Срок службы пенопласта не так уж велик и после того, как эта прокладка разрушится, арматура оголится и начнётся её коррозия, не так ли? Или арматура перед заливной бетона приподнята ещё чем-то, в статье неуказанным и между ней и пенопластом тоже будет бетон?
Пенобетон писал(а):2,Если перекрытие не нагружается и среднесуточная температура воздуха выше +8 - через 5 дней. Если после заливки перекрытие эксплуатируется, то 10-14 дней.
Спасибо.

Ещё вопрос: какое у вас было расстояние между телескопическими стойками в одном ряду и расстояние между рядами балок опалубки?

escom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 9:36 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение escom » Сб фев 19, 2011 11:55 pm

Здравствуйте. Вопрос тоже по упомянутому пенопласту под балками. Неужели 3-х см достаточно чтобы балка не промерзала? И что если пенопласт действительно разрушится, вывалится - балка будет моcтиком холода в полу? И в этом случае за счет разного теполорасширения пеноблоков и ЖБ балок не будет ли весь монолит трескаться?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн фев 21, 2011 9:25 am

Неужели 3-х см достаточно чтобы балка не промерзала?
Коэффициент теплопроводности пенопласта 0,03. Пенобетона и дерева 0,14. Соответственно такая пластинка пенопласта будет соответствовать условной прокладке дерева или пенобетона в 15см.
И что если пенопласт действительно разрушится
Пенопласт, во всяком случае в данном, не разрушится, т.к. находится в благоприятных условиях: во внутреннем помещении, изолирован от атмосферных воздействий и солнечного света, в тепле.
если пенопласт действительно разрушится, вывалится - балка будет моcтиком холода в полу?
Даже если предположить что это произойдет, то какой-то значительной потери тепла через половую ж/б балку не будет, т.к. разность температур между комнатой первого этажа +18 и к примеру не отапливаемым подвалом +8 (минимум), всего 10 градусов. И если пересчитать теплопотери, то их значение будет крайне мало, которым при расчетах можно просто пренебречь.
И в этом случае за счет разного теполорасширения пеноблоков и ЖБ балок не будет ли весь монолит трескаться?

Это не происходит даже на морозе, при открытой эксплуатации перекрытия
:)

james1980
Начинающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Вс янв 16, 2011 1:05 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение james1980 » Сб июн 11, 2011 8:01 pm

Прочитал с удовольствием. Спасибо за фотоотчёт.

Есть вопрос по бетону. Бетон самозамесный? Какой маркой бетона рекомендуется заливать подобную конструкцию?
Какие пропорции гравия, цемента, песка и воды использовались Вами?

Я понимаю, что это было достаточно давно, но вдруг отложилось в памяти

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Вс июн 12, 2011 1:15 pm

М200
Щебень -1200кг
Песок - 600кг
Цемент - 400кг

stoper
Начинающий
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 11:12 pm

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение stoper » Ср дек 07, 2011 2:05 pm

толщина перекрытия по железобетонной балке равняется в среднем 1/25 длины пролета.
Можно совсем немного уменьшить высоту путем увеличения армирования.

Пенобетон, даже монолитный, никак не будет участвовать в работе перекрытия, а только нагружать его.
Трещины между железобетоном и пенобетоном будут и от усадки и от нагрузки.

dodther
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 05, 2011 2:42 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение dodther » Пт дек 16, 2011 3:41 pm

Пенобетон писал(а):Для серьезного расчета балок необходимы следующие исходные данные: проектная марка бетона, вид, класс и марка арматурной стали; расчетное и нормативное сопротивление арматуры, расчетный и нормативный модули упругости бетона, предварительное натяжение арматуры во, прочность бетона при отпуске натяжения арматуры. Из статических расчетов балки выписывают значения нормативных и расчетных моментов и поперечных сил, а также огибающие эпюры. Это обычному смертному, без специального строительного образования не под силу.
Если нет под рукой архитектора, то поступаем согласно старому строительному правилу.
При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие принципы:

1. Поперечное сечение балки назначают из следующих принципов: ширина (толщина) балки должна быть не менее 12 см
2. Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например, при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.

3. Ширину балки рассчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 - ширина, 7 - высота).

4. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) - по два сверху и снизу.

5. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах должна приниматься не менее 0,5-1 % от площади расчетного сечения бетона.

На примере нашего случая:
-максимальная длинна проема 4,5м/20= 22,5см, принимаем высоту по ширине пеноблока 288мм
-ширина балки 288/1,4=20,6, с учетом кратности балок примерно столько и получалось
-армирование d12*2 верх + d14*2 низ площадь сечения арматуры 5,3см2
-Сечение балки 0,288*0,206=593см2
Площадь сечения арматуры находится в заданном диапазоне 0,5-1% от площади сечения балки.

Удачи в расчетах :)
а имеет ли право на жизнь вот такая схема?

подсчитал по вышеприведенной схеме.
для пролета 4м хватит 0.2 балки, а вот для 4,8 уже маловато. но если везде делать 0,3 то будет очень не экономно.
а если там где 4,8 сделать 0,3, а в других комнатах поднять стену на 0,1 и положить перекрытие 0,2?
тогда и материалы экономятся и полы на одном уровне.

на рисунке большие цифры это длина пролета.
Изображение

З.Ы и интересно. как такое перекрытие будет себе вести если на нем еще и теплые полы сделать?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн дек 19, 2011 2:14 pm

Рабочее решение.
Полы будут вести себя так же, как если бы балки были бы одной высоты. То биш нормально.

tll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2012 10:50 pm
Город: Москва

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение tll » Пн сен 03, 2012 2:34 pm

Залил перекрытие. Между блоками и жб балками - тонкие трещины. В чем причина? Торцы блоков смачивал. Не страдает ли надежность такой конструкции?

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Вт сен 04, 2012 4:25 pm

Образование трещин - неизбежность из-за разности плотностей материалов. Это допустимо.

tll
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2012 10:50 pm
Город: Москва

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение tll » Вт сен 04, 2012 5:51 pm

Спасибо, все понял.

RGyaznoff
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 9:05 am
Город: Москва
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение RGyaznoff » Сб дек 08, 2012 9:06 am

Каждые 10см плюсом к длине перекрываемого проема, ведут к серьезному усилению конструкции. Нужно делать отдельный расчет на балку у архитектора или статика.Изображение

alex123123
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2013 12:19 am
Город: Лабинск

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение alex123123 » Сб мар 02, 2013 5:55 pm

А что если снизу пеноблока перед укладкой с торцевых сторон сделать углубление сантиметров на 5?? Тогда железобетон при заливке балки займет эту пустоту и блоки уж точно никуда не вывалятся. Получеться что то вроде Т - балки на которую уложен пеноблок.

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Сб мар 02, 2013 7:15 pm

Они и так не вываливаются. Читайте внимателнее

pavshinAN
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 1:06 pm
Город: Москва
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение pavshinAN » Ср май 29, 2013 1:07 pm

Спасибо, все понял Изображение

OLzenizin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 4:32 pm
Город: Москва
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение OLzenizin » Чт июл 04, 2013 4:34 pm

неизбежность из-за разности плотностей материалов. Это допустимо [url=http://web.teobit.ru][img]http://www.pbeton.ru/forum/images/smilies/icon_cool.gif[/img][/url]

ISaminov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 9:57 am
Город: Москва

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение ISaminov » Вт июл 16, 2013 9:57 am

Образование трещин - неизбежность из-за разности плотностей материалов [url=http://www.yakimankagallery.ru][img]http://www.pbeton.ru/forum/images/smilies/icon_cool.gif[/img][/url]

alexmsm
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 12:47 pm
Город: Саров

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение alexmsm » Сб июл 27, 2013 12:50 pm

Железная решетка кладется прямо на фанеру, или на пенопласт? как бетон попадет между пенопластом и фанерой, вы же написали что бетон должен обволакивать на 20-30 мм?
И не пойма почему пеноблоки не вываливаются?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Сб июл 27, 2013 5:46 pm

Решетка устанавливается с таким заором, а блоки подклиниваются.

alexmsm
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 12:47 pm
Город: Саров

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение alexmsm » Сб июл 27, 2013 9:40 pm

Решетка кладется прямо на фанеру? меня интересует снизу бетон закрывает решетку и пенопласт, если да то как?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн июл 29, 2013 1:30 pm

http://pbeton.ru/forum/download/file.php?id=2
Арматурный каркас, если предполагается утепление балки снизу, устанавливается на пенопласт на подкладки 20-30мм, который в свою очередь уложен на ыанеру.

NZavaloff
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт авг 22, 2013 8:02 am
Город: Москва

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение NZavaloff » Чт авг 22, 2013 8:03 am

Образование трещин - неизбежность из-за разности плотностей материалов. Это допустимо [url=http://www.ribackiy-stan.ru][img]http://www.pbeton.ru/forum/images/smilies/icon_lol.gif[/img][/url]

Nitolyai
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 1:27 pm
Город: Брянск

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Nitolyai » Пт сен 06, 2013 5:34 pm

[quote="Пенобетон"][b]08.02.2009[/b] [i]Дальше, берем ширину пролета, делим на шаг 0,6м, получаем 8 балок. Оставшиеся 6 балок перекрытия ставим из доски 50*250. Величина опирания балок на стены 120мм.
Балки крепим в стене, обкладывая пеноблоками.
[attachment=1]182 Балку крепим в стене обкладывая пеноблоками.IMG_7661.JPG[/attachment]
Крайние балки пенобетоном не обкладываем, оставляя их свободными,
[attachment=0]189 Крайняя балка перекрытия не закреплена IMG_7632.JPG[/attachment]
для подгонки опирания на них стропильных ног. Можно, конечно и стропильные ноги потом подгонять, но на мой взгляд, удобнее наоборот.[/i][/quote]
здравствуйте подскажите пожалуйста балка та что сбита из двух досок со вставками имеет несущую способность как две доски или как три? и на каком растоянии проставки пробиваються ?

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Пн сен 09, 2013 10:44 am

Как 2, но имеет более лучшую устойчивость, чем 2 доски просто. Это важно. Проставки сантиметров через 70

Nitolyai
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 1:27 pm
Город: Брянск

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Nitolyai » Ср сен 11, 2013 8:25 am

[quote="Пенобетон"]Как 2, но имеет более лучшую устойчивость, чем 2 доски просто. Это важно. Проставки сантиметров через 70[/quote

спасибо

Esevroff
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 2:12 pm
Город: Москва
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Esevroff » Пн дек 09, 2013 2:15 pm

И где можно ознакомиться со стандартом от "Центра ячеистых бетонов"? [url=http://xn--80aaccmcb3cqmbsjg3s.xn--p1ai][img]http://www.pbeton.ru/forum/images/smilies/icon_smile.gif[/img][/url]

Пенобетон
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2006 7:51 am

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Пенобетон » Чт дек 12, 2013 9:05 am

Он продается, стоит порядка 1000 рублей.

Esevroff
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 2:12 pm
Город: Москва
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение Esevroff » Ср фев 05, 2014 8:00 am

Тогда железобетон при заливке балки займет эту пустоту и блоки уж точно никуда не вывалятся. Получеться что то вроде Т - балки на которую уложен пеноблок [url=http://xn--80aaccmcb3cqmbsjg3s.xn--p1ai][img]http://www.pbeton.ru/forum/images/smilies/icon_lol.gif[/img][/url]

qwertyjag
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн май 15, 2017 3:41 pm
Город: Киров

4 Перекрытие из пенобетона и деревянные

Непрочитанное сообщение qwertyjag » Ср май 31, 2017 2:42 am

недавно бетонировал ж.б. перекрытие.опалубка была слабая и листы фанеры прогнулись.теперь потолок волнами с перепадом до 4см.можно ли его выровнять штукатурными смесями и какими?

shans
Опытный профессиональный эксперт
Сообщения: 1069
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 7:37 pm
Город: Губкин
Откуда: Белгородская область

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение shans » Ср май 31, 2017 3:53 pm

qwertyjag писал(а):
Ср май 31, 2017 2:42 am
недавно бетонировал ж.б. перекрытие.опалубка была слабая и листы фанеры прогнулись.теперь потолок волнами с перепадом до 4см.можно ли его выровнять штукатурными смесями и какими?
В данном случае - правильный алгоритм решения : подвесные, или натяжные потолки.

tagan
Эксперт
Сообщения: 638
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 8:21 pm
Город: Таганрог
Откуда: Из ТАГАНРОГА
Контактная информация:

Re: 4. Перекрытие из пенобетона и деревянные.

Непрочитанное сообщение tagan » Чт июл 20, 2017 6:54 pm

Воспользовался опытом строительства, описанным в начале ЭТОЙ темы и слепил ПОДОБНОЕ перекрытие https://www.youtube.com/watch?v=ihYmvZdJTuI
РЕАЛЬНО! Построю дом! Быстро=крепко =НЕДОРОГО!!!

Ответить

Вернуться в «Подробное иллюстрированное практическое руководство для частного застройщика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя